    تم اخذ ست مكعبات من صب سقف
    تم كسر3 مكعبات بعمر 13 يوم فكانت النتائج هي كالتاليmpa 43,42.5,41.5 وكسر المكعبات بعمر 28 يوم كانت النتائج هي كالتالي 45,40.5,34.5 mpaاي ان مكعبين انخفضت مقومتهما بعمر 28 وهذا الامر غير منطقي خاصة أنه تم اخد مكعبين من كل سيارة تم كسر أحدها في اختبار 7ايام وكسر الأخر باختبار 28 يوم وتم كسر المكعبات وانا موجود ومن قبل مختبر عالي الدقة وتم حفظ المكعبات طيلة فترة الحماية بالماء كيف هيك صار
    برايكم اطلب اجراء اختبار التحميل للبلاطة او اخذ عينات اسطوانية من البلاطة وفحصها من جديد
    في حال اعطاني مصنع الخرسانة كفالة عن الخرسانة وانه مسؤول عن أي شي بيصير بالمستقبل فهل هذا الشي يعفيني من المسؤولية
    سؤال ثاني من المعلوم ان العينات بعمر السبع أيام لازم توصل مقاومتها حتى 70% من مقاومتها بعمر 28 يوم حسب الكود البريطاني الا الامارات لازم توصل مقاومتها حتى 36 mpa لحتى تجيب فوق ال40 mpa بعمر 28 وهذا الكلام عن تجربة
    اي ان المقاومة تتطور بشكل طفيف بين 7 و28 ماهو السبب
    أرجو الرد بسرعة ولكم مني جزيل الشكر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,376

    افتراضي

    الاخ المهندس شهاب

    قرأت مشاركاتك وطبيعة المواضيع التي تطرقت لها في أكثر من قسم بالمنتدى وبكل صراحة وحتى نستطيع تقديم الخدمة ..... هل أنت شاب حديث التخرج أم أنك نزلت المواقع حديثاً؟

    معرفتي بذلك تساعدني من ارشادك من حيث أنت بدأت...

    تستفسر عن وجه المقارنة مابين فحص 7 أيام وفحص 28 يوم ....

    بعد إجراء التجارب العديدة والمستمرة لعينات خرسانة بدءاً من ساعة الصب ولغاية 45 يوم توصل الباحثون جزاهم خيراً الى ظهور حالة متشابه عند كافة العينات حين

    الفحص بعد ساعتين واربعة ساعات وأسبوع وثمانية وعشرون يوماً من زمن الصب وبالتالي حددوا زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي والزمن التي تصل فيه الخرسانة

    الى 75-80% من قوتها التصميمية وكان 7 أيام وتوصلوا للزمن الذي لا تزيد فيه قوة الخرسانة بشكل ملحوظ وهو 28 يوم.........

    هذا لا يعني أن كل العينات بهذه الصفة وإلا لما أجازت لنا المواصفات بفك خشب الاسقف بعد اسبوعين أو ثلاثة حسب الطقس ولطلبت منا الانتظار الى 28 يوم .

    فالخرسانة التي تتجاوز نسبة 85% من قوتها التصميمية بعد 28 يوم فهي ناجحة من الناحية الانشائية وهذا لأننا كمصممين نعي تماماً أننا وضعنا في حساباتنا كل الاحتياطات

    لمثل تلك التوقعات .......... الأمر الثاني لا يمكن بأي حال اعتبار ظروف جميع العينات متشابهه لأن ظروف الخلط والصب والمعالجة والنقل والفحص تكون مختلفة......

    ما عليك سوى الالتزام بما نصت عليه المواصفات الفنية فهي القرار الفيصلي في مثل هذه الامور...


    والنقطة الاخيرة بشمهندس شهاب أراك مقتنع قليلاً بفحص التحميل حيث قرأت لك ذلك في أكثر من مشاركة

    أنصحك بأن لا تتطرق لهذا الفحص إلا في نهاية المطاف وإنتهاء كل التجارب والحلول لما لهذا الفحص من نواتج وخيمة على العنصر الخرساني

    وأريد أن أسألك ......... باعتقادك وبعد تعرض الحديد للاجهاد الناتج من فحص التحميل واحتمال وصوله الى نقطة Critical Point Or Nick Point هل يبقى محتفظاً بمقاومته للاستطالة مرة أخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟

    لك تحيتي
    زكــاة العلم .... تعليمــــه
    00970599430610

    eng.khalidmor@windowslive.com

    وما من كاتبٍ إلا سَيُفنى * * * ويُبقِي الدَهرُ ما كَتبَت يداه
    فلا تكتُب بكفكَ غير شيءٍ * * * يَسُرَكَ في القيامةِ أن تراه
    ِ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    غزة
    المشاركات
    44

    افتراضي

    لو سمحت بش مهندس خالد ما المقصود ب ال40 mpa ما هذه الوحدة ؟ انا اعرف كج/سم2 ، او MPa
    سبحان الله وبحمده ،سبحان الله العظيم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,376

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/بدر مشاهدة المشاركة
    لو سمحت بش مهندس خالد ما المقصود ب ال40 mpa ما هذه الوحدة ؟ انا اعرف كج/سم2 ، او MPa
    الاخ م/بدر

    وحدات القياس ثلاث أنواع هي نظام القياس البريطاني ونظام القياس الفرنسي ونظام القياس الدولي ........

    كل ما نحتاج قياسه ينتمي الى ثلاث فصائل الاولى فصيلة الطول والفصيلة الثانية الكتلة والفصيلة الثالثة هي الزمن

    نأتي الى نظام القياس البريطاني

    فصيلة الطول : إنش (بوصة) - قدم - ياردة - ميل ................ ومشتقاته .. مربع... مكعب
    فصيلة الكتلة : الباوند .................................................
    فصيلة الزمن : الثانية - الدقيقة - الساعة - اليوم - ...........

    أما نظام القياس الفرنسي

    فصيلة الطول : سنتيمتر - متر - كيلو متر
    فصيلة الكتلة : جرام - كيلو جرام - طن
    فصيلة الزمن : الثانية ........................

    قوة الخرسانة كيلوجرام /سم2 يماثلها في النظام البريطاني باوند/إنش2

    من مشتقات باون/إنش2 مجتمعة يمكننا استبدالها نيوتن وهو يساوي 1000 كيلو باسكال وهي وحدة قياس للقوة

    الميجابسكال هي1000 كيلو باسكال يعني نيوتن

    والنيوتن يعادل 10 كج / سم2


    فيمكننا القول خرسانة قوة تحملها 400 كج / سم2 أو 40 نيوتن أو 40000 كيلو باسكال أو 40 ميجابسكال MPa
    التعديل الأخير تم بواسطة مهندس خالد أبومور ; 13-09-09 الساعة 03:48 AM
    زكــاة العلم .... تعليمــــه
    00970599430610

    eng.khalidmor@windowslive.com

    وما من كاتبٍ إلا سَيُفنى * * * ويُبقِي الدَهرُ ما كَتبَت يداه
    فلا تكتُب بكفكَ غير شيءٍ * * * يَسُرَكَ في القيامةِ أن تراه
    ِ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,376

    افتراضي

    الأخوة الأفاضل

    اليكم برنـــــــــــــــامج تحويل الوحدات

    للتحميــــــــــــــــــــل
    زكــاة العلم .... تعليمــــه
    00970599430610

    eng.khalidmor@windowslive.com

    وما من كاتبٍ إلا سَيُفنى * * * ويُبقِي الدَهرُ ما كَتبَت يداه
    فلا تكتُب بكفكَ غير شيءٍ * * * يَسُرَكَ في القيامةِ أن تراه
    ِ

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي

    .......................
    التعديل الأخير تم بواسطة مهندس خالد أبومور ; 30-09-12 الساعة 11:44 PM

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    شكرا على البرنامج

  9. #9

    افتراضي

    استاذ شهاب ، كم عيار الصبه اللي سويت لها اختبار ؟

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •