مرحبا زائرنا الكريم ندعوك للتسجيل

صفحة 15 من 21 الأولىالأولى ... 51314151617 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 150 من 207
  1. #141
    عضو نشيط

    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    52

    افتراضي

    يا خسارة لو ما حدا قاطع المهندس عمار كان الاستفادة أكثر بكثير


    بارك الله فيك يا بشمهندس عمار ويا بشمهندس خالد

  2. #142
    عضو نشيط

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    227

    افتراضي


    نرجو من الأخ الفاضل أبو مور المهندس خالد
    والأخ عمار السالم ... المحترم
    أكمال ما بدأوه حتى نستفيد امنكم
    ونقتبس من نوركم الذي أضاء سماء المنتدى
    وأيضاً حسب طلب الأخوة ..
    وفق الله الجميع

    تحيتي
    ـــــــــــــــــــــــــــــ


    فصل من لا يشكر الناس لا يشكر الله
    بلفظ آخر { إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس }

    إلـهي :{ يظنُ الناس بي خيراً وإني ... لشرُ الناسِ إن لم تعفو عني }

    http://im17.gulfup.com/2012-06-04/1338792800691.gif

  3. #143
    عضو نشيط

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    227

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ م عمار...
    اخواني اعضاء وضيوف المنتدى... الاعزاء
    بناءا على توجيهات المدير التنفيذي للمنتدى استاذنا ووالدنا المهندس خالد ابو مور المحترم واجابة لتساؤلات الكثير من الاعضاء الذين يستفسرون عن صحة تصاميم مخططاتهم
    واستجابة لمن يريد ان يعرف الكمية المناسبة للحديد والخرسانة في مخططاتهم فاني سابدا معكم هذا الموضوع الخاص بتصميم مبنى من الالف الى الياء وسيكون هذا العمل باشراف مباشر ومتابعة من المهندس خالد خطوة بخطوة .. فاسال الله ان نوفق في تقديم شيء يخدم الجميع .


    في البداية عندما يستلم المهندس الانشائي المخطط من المهندس المعماري ينبغي ان يلقي نظرة عامة على مسطح البناء والفراغات الموجودة فيه ويتخيل طريقة توزيع الكمرات التي ستحمل هذا المسطح .
    بعدها يقوم بتحديد اماكن الاعمدة بناءا على اسس معينة وهذه الاسس قد ذكرها المهندس خالد جزاه خير في موضوع سابق وهي :

    اقتباس:
    1 . يتم توزيع الاعمدة بالتنسيق مع المهندس المعماري حتى لا تتعارض مع الفتحات او الحوائط في الادوار المتكررة .
    2 . وعلى المهندس الانشائي ان يكون ملما بالتمديدات الكهربائية والصحية والميكانيكية حتى لا تتعارض هذه التمديدات مع العناصر الانشائية مثل الاعمدة والكمرات .
    3 . يتم تحديد شكل الاعمدة المطلوبة دائرية او مربعة او مستطيلة حسب رؤية المهندس المعماري .
    4 . نضع مبدئيا عمود عند تقاطع الجدران (زوايا الغرف) للتقليل من الجسور الثانوية .
    5 . نقوم بوضع الاعمدة الداخلية بحيث تكون على محور واحد ( استقامة واحدة ) حتى يتم اخفاء الكمرات الساقطة او ان تقع على الجدران وليس في فراغ الغرف .
    6 . نراعي في توجيه العمود ان يكون في اتجاه الكمر بحيث لا يتعارض مع التصميم المعماري .
    7 . وان يكون باتجاه الطاير (الكابولي) حتى يقاوم الانبعاج .
    8 . يجب ان تكون المسافة بين الاعمدة منطقية وان لا نعتمد او نحاول تقليل عدد الاعمدة بقصد تقليل التكلفة لانه في حالة تقليل الاعمدة فصحيح ان تكلفة القواعد وعددها يقل لكن خرسانة وحديد الكمرات والسقف تزيد .
    9 . لابد من وضع اعمدة في اركان بيت الدرج لحمل البسطات والشواحط .
    10 . عند وجود مصعد يتم عمل حوائطه من الخرسانة ويتم تحميلها واعتبارها اعمدة لكن يجب مراعاة التوازن في جساءة المبنى بمعنى لو كان المصعد في طرف المبنى وليس في الوسط فيجب عمل حوائط كاعمدة في الجهة المقابلة المتماثلة مع المصعد الاساسي .
    11 . يجب الانتباه في توزيع الاعمدة عدم تداخل القواعد المنفصلة .


    - السؤال الان هو (( من اين نبدأ التصميم الانشائي )) ؟

    الجواب / يبدأ التصميم الانشائي من الاعلى الى الاسفل حيث نبدا اولا بتصميم السقف ثم بعد ذلك نصمم الكمرات فالاعمدة واخيرا القواعد .


    - سؤال اخر وهو (( هل هناك فرضيات يعتمد عليها المهندس الانشائي المصمم قبل ان يبدأ التصميم ؟ وهل هي متغيرة ؟ )) .
    الجواب / كل مهندس يريد التصميم يفترض بعض الفرضيات مثل نوع الكود الانشائي الذي سيستخدمه في التصميم , قوة اجهاد الحديد , قوة اجهاد الخرسانة لكل عنصر من عناصر الانشاء , قوة تحمل التربة .

    سنكمل ان شاء الله في المرة القادمة وسنبدأ بتصميم السقف المصمت .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ
    المهندس خالد ...

    الأخ م عمار

    مرفق لك مخطط لبيت موضح عليه الابعاد وقد تم تصميمه وتنفيذه عام 1996 م

    سنقارن بعد انتهاءك من التصميم بالتصميم الذي نفذ بناء عليه

    الخرسانة المستخدمة في القواعد والأسقف 250كجم/سم2

    الخرسانة المستخدمة في الأعمدة 300 كجم/سم2

    الحديد المستخدم عالي الاجهاد مبزر 4200 كجم/سم2

    قوة تحمل التربة 17 طن/م2


    الصور المرفقة



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    الأخ م عمار...

    اخواني الاعزاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عذرا لتأخري عليكم في اكمال الموضوع الذي تم طرحه وهو ( خطوات التصميم الانشائي ) واتمنى ان يوفقنا الله لأكمال ما بدأنا به .

    اخواني الاعزاء .. بعد ان تم اختيار مخطط لمنزل من قبل استاذنا العزيز المهندس خالد ابو مور سنبدأ عملية التصميم على هذا المخطط .

    اول شيء سنقوم به هو وضع الفرضيات الاتية :

    - الكود الانشائي المستخدم في التصميم هو الكود الامريكي (ACI 318_2005) .

    - قوة اجهاد الحديد المستخدم ( fy=4200 Kg/Cm2) .

    - قوة اجهاد خرسانة الاسقف والقواعد ( fc’=250 Kg/Cm2) .

    - قوة اجهاد خرسانة الاعمدة ( fc’=300 Kg/Cm2) .

    - قوة تحمل التربة ( qall net=1.7 Kg/Cm2) .

    بعد ذلك نقوم بتوزيع الاعمدة على المخطط مع مراعاة المعايير المحددة لذلك والتي ذكرت سابقا من قبل استاذنا المهندس خالد .

    وادناه صورة للمخطط توضح كيف تم توزيع الاعمدة عليه , علما انه تم مراعاة المحددات المطلوبة من ناحية وضع الاعمدة في الاركان والمسافة المنطقية بين

    الاعمدة واتجاه الاعمدة وتوزيع الاعمدة الداخلية على محور واحد وغيرها من المحددات الاخرى . اتمنى من جميع الاخوان المشاركون معنا في هذا الموضوع
    وكل من لديه اية ملاحظة هندسية قيمة ان يطرحها للنقاش للإطلاع عليها والاستفادة
    منها ومحاولة الوصول في النهاية الى الشيء الصحيح .

    الصور المرفقة



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ


    المهندس خالد ...

    م عمار السالم

    كنت موفق في توزيع الأعمدة إلا في العمود رقم 7

    وعليه يجب مراجعة المهندس المعماري بهذا الخصوص وكان يجب أن تشير الى ذلك في مشاركتك.

    لو طابقت هذا العمود في الطابق الارضي والأول ستجد أنه سيبرز خارج الحائط مما يستدعي أخذ الموافقة على ذلك.

    وطالما أن المهندس المعماري صديقي فاعتبر أننا موافقين على وضعية العمود

    بالنسبة لرؤيتك في توزيع الكمرات لاحظنا اعتمادك لكل المسارات العرضية والطولية وكأنها كمرات

    وهذا يخالف للتصرف الانشائي الفعلي للسقف.

    بمعنى إذا كان السقف مكون من عدة بحور فإنه سيتصرف كبلاطة واحدة بغض النظر عن توقعاتك وبالتالي يفضل أن تكون الكمرات باتجاه واحد وهي باللون الازرق

    والكمرات الثانوية التي تهدف للربط بين الأعمدة ومقاومة القوى الافقية هي ما تبقى باللون الأحمر.

    منطقة الدرجات دائماً تكون مفرغة في تصميم الاسقف ما عدا البسطة التي تشترك مع السقف.

    نتمنى لك التقدم وأن تبدأ في التصميم للسقف المصمت أولاً

    وسؤالي م عمار

    أيهما أفضل لهذا السقف .... المصمت أو الهوردي ؟ ولماذا ؟

    دعواتي لك بالخير
    الصور المرفقة


    ـ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    محمد براك

    اسمحلي مهندس خالد على الاجابة.

    اعتقد في المساحات الكبيرة يزيد سماكة البلاطة الخرسانية عند استخدام(البلاطه المصمته)
    وبالتالي يكون وزن البلاطه ثقيلا مما يؤدي الى زيادة عمق وتسليح الكمرات الحامله لها.
    وبالتالي يكون مكلف ماديا. لذا يتم استخدام السقف الهوردي بديل عنه.
    ولكن من المخطط المرفق فان البلاطه المصمته هي المناسبه اقتصاديا لهذا المخطط لصغر بحورها.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ



    عمار السالم ...

    استاذي العزيز .. تحية طيبة
    اعتقد في حالتنا هذه السقف الهوردي هو الافضل ولكنني رغبت في ان اصمم لكلى النوعين المصمت والهوردي حتى نقارن في النهاية ايهما افضل واقل تكلفة
    لقد انتهيت من تصميم البلاطة وانزلها قريبا ان شاء الله
    مع فائق حبي وتقديري

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ


    المهندس خالد ...

    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس خالد

    م عمار السالم
    أيهما أفضل لهذا السقف .... المصمت أو الهوردي ؟ ولماذا ؟

    دعواتي لك بالخير

    اخي م عمار

    المهندس محمد يرى أن السقف المصمت هو الأفضل لأنه وحسب المسافات بين الأعمدة فإن نظام البلاطة المصمته هو الأفضل والأكثر اقتصادية. وأنا معه في هذا الرأي.

    وأنت ترى أن السقف الهوردي هو الأفضل ورأيي من رأيك السقف الهوردي هو الأفضل وقد نفذت الفيلا بسقف هوردي .

    سؤالي لك كان ............ ولمـــــــاذا هو الأفضل ؟ وأنت لم تجب

    تحيتي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ



    عمار السالم ...

    استاذي العزيز
    السبب في ان السقف الهوردي افضل من السقف المصمت في حالتنا هذه هو بسبب ان الطابق الارضي عبارة عن مطبخ مفتوح وصالات مفتوحة لذلك من غير المحبذ استخدام اتلسقف المصمت حتى لا تظهر الجسور الساقطة وتشوه المنظر

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    المهندس خالد ...

    أحسنت الأختيار مهندس عمار

    فالمهندس الانشائي الناجح هو من يمتلك الحس الهندسي والتصور الثلاثي الأبعاد لأي مسكن يقوم بتصميمه

    وفعلاً فإن الطابق الارضي عبارة عن صالات ومطبخ وجميعها مفتوحة دون وجود جدران وبالتالي ظهور

    الكمرات الساقطة ستعمل فواصل في منظور السقف وتجعله بواكي

    وهذا يخالف تصور ورؤية المهندس المعماري لذلك فإن اختيار السقف الهوردي هو الاختيار الأفضل .

    وشكراً م عمار لكننا ما زلنا ننتظر كيفية حساب وتصميم السقف خطوة خطوة.

    تحيتي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ



    عمار السالم ...

    اخوتي الافاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بعد ان تم توزيع الاعمدة والكمر على المخطط سنبدأ الان وعلى بركة الله عملية التصميم

    هناك نوعان من الأسقف يتم استخدامها في تغطية المساكن وهما السقف المصمت

    (solid slab) والذي يستخدم عندما يكون طول الفراغ المراد تغطيته اقل من 5 متر والا سيصبح

    هذا النوع من السقوف غير اقتصادي . اما النوع الاخر وهو السقف المفرغ الهوردي

    (Rib Slab) ويستخدم عندما يكون طول الفراغ اكبر من 5 متر ويكون في هذه الحالة اكثر

    اقتصادية من السقف المصمت .

    على العموم ان المتداول بين الناس انهم يطلبون من المهندس تصميم السقف حسب طلبهم

    سواء مصمت او هوردي , لذلك سأقوم بتصميم كلا النوعين ومقارنة كميات الحديد والخرسانة

    المستخدمة والكلفة النهائية للسقف .

    اولا : تصميم السقف المصمت (solid slab) .

    ملاحظة / سيكون التصميم حسب الكود 2005

    الخطو الاولى هي معرفة هل البلاطة تعمل باتجاه واحد (one way) او تعمل باتجاهين

    (tow way) ويتم ذلك بقسمة الاتجاه الطويل للبلاطة / الاتجاه القصير فاذا كان الناتج اكبر

    ويساوي 2 فالبلاطة تعمل باتجاه واحد وهو عادة الاتجاه القصير اما اذا كان الناتج اقل من 2

    فهي تعمل بالأتجاهين :

    Ratio L/S >=2 one way slab

    Ratio L/S <2 tow way slab

    نلاحظ هنا ان لدينا ثلاثة بلاطات وجميعها بلاطات باتجاه واحد فقط .

    1. نختار شريحة بعرض 1 م بالأتجاه القصير .

    2 . بعد تحديد نوع البلاطة نقوم بايجاد سمك البلاطة :

    نختار سمك البلاطة المناسب للسيطرة على الانحناء ( التحدب ) وحسب محددات الكود (ACI Code 9.5.2.1 ) .

    - For one-end continuous spans h min = L/24 = 405/24=16.875 cm
    - For both-end continuous spans h min = L/28= 210/28=7.5 cm
    - For one-end continuous spans h min = L/24= 355/24=14.79 cm

    نختار بلاطة بسمك = 18 سم

    نختار سمك الغطاء الخرساني المحيط بحديد التسليح وحسب محددات الكود (ACI Code 7.7.1 )

    سمك الغطاء الخرساني = 2 سم



    3. معرفة مقدار الاحمال الواقعة على المتر المربع من السقف

    وتشمل ( وزن الخرسانة + وزن اللياسة والرمل والبلاط + وزن الحمل الحي )

    Dead Load
    1. Own weight of slab = h γc = 0.18*25=4.5 KN
    2. Weight of slab covering materials :
    - sand = 0.05*18=0.9 KN
    - cement mortar = 0.025*21=0.525 KN
    - Tiling = 0.025*23=0.575
    - Layer of plaster =0.02*21=0.42KN
    Total Dead Load = 7 KN/m2

    Live Load = 2 KN/m2

    Factored Load Wu per unit length of the selected strip:
    Wu=1.2 DL + 1.6 LL
    Wu=1.2(7)+1.6(2)
    Wu=11.6 KN/m2


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    المهندس خالد ...

    نشكر م عمار على عطاءه وهنا لي ملاحظتين م عمار

    الأولى .... في تحديد سماكة السقف

    قمت بتحديد سماكة السقف بناء على معطيات شريحة واحدة وهي المسافات بين ركائزها

    كان من المفترض أن توضح للقراء أنك تأخذ جميع الشرائح في كامل السقف وتنظر الى اطول شريحة ممتدة من جانب وأطول شريحة ممتدة من جانبين وأطول كانتليفر

    ثم تطبق القانون الذي يحدد السماكة. بالرغم أني أعرف أن الشريحة 1 والشريحة 2 متطابقتين الابعاد لكن ملاحظتي هذه حتى نحقق الهدف من الموضوع ( التفكير بصوت مسموع ).

    الملاحظة الثانية .... في حساب الأحمال الميتة

    لاحظت عدم احتسابك لأوزان الجدران التي ستبنى على السقف والتي تتم بطريقتين

    الأولى تعويم اجمالي اوزان الحوائط على مساحة السقف وبالتالي نعطي للمتر المربع وزن 2 كيلونيوتن

    أو لا نحتسبها على السقف ونحتسبها حين تصميمنا للجسور باعتبار أنها واقعة على كمرات .

    وهنا يجب أن لا تنساها حين تصميم الجسور مع العلم أني أفضل أن يتم احتسابها على مساحة السقف خوفاً من يتم بناء حائط لا يقع اسفله كمر.

    وبالتالي يصبح اجمالي الحمل الميت هو 7 + 2 = 9 كيلونيوتن للمتر المربع

    تحيتي م عمار وبانتظار تحليل الشريحة 1 والشريحة 2 لمعرفة قوى القص والانحناء الواقعة عليهما .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    عمار السالم ...
    استاذي العزيز ابو مور
    تحية طيبة
    اود ان اهمس في اذنك شيئا (( نحن نخطئ لكي نستمع الى تصحيحاتك ونصائحك القيمة )) هههههههه .
    ملاحظات في مكانها حقا
    اتمنى ان اتدارك هذه الهفوات في المستقبل ... مع شكري الجزيل ... وعذرا على التاخير
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــــ


    فصل من لا يشكر الناس لا يشكر الله
    بلفظ آخر { إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس }

    إلـهي :{ يظنُ الناس بي خيراً وإني ... لشرُ الناسِ إن لم تعفو عني }

    http://im17.gulfup.com/2012-06-04/1338792800691.gif

  4. #144
    عضو نشيط

    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    227

    افتراضي

    المهندس خالد ...

    الأخوة الأفاضل

    سيتم كتابة التصميم باللغة العربية حسب طلب الأعضاء وهو باللون الأحمر واللون الأزرق

    وسأرفق لكم رسم توضيحي
    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار السالم
    اولا : تصميم السقف المصمت (solid slab) .

    ملاحظة / سيكون التصميم حسب الكود 2005

    Ratio L/S >=2 one way slab

    نسبة الطول الى العرض للبلاطة المحصورة بين الكمرات وهو الطول ÷ العرض إذا كان أكبر من 2 فيكون التسليح الرئيسي باتجاه واحد وهو الاتجاه القصير

    ويعتبر في هذه الحالة التسليح الطولي تسليح ثانوي .

    Ratio L/S <2 tow way slab

    نسبة الطول الى العرض للبلاطة المحصورة بين الكمرات وهو الطول ÷ العرض إذا كان أقل من 2 فيكون التسليح الرئيسي باتجاهين القصير والطويل

    ويعتبر في هذه الحالة التسليح الطولي تسليح رئيسي وليس ثانوي .

    نلاحظ هنا ان لدينا ثلاثة بلاطات وجميعها بلاطات باتجاه واحد فقط .

    1. نختار شريحة بعرض 1 م بالأتجاه القصير .

    2 . بعد تحديد نوع البلاطة نقوم بايجاد سمك البلاطة :

    نختار سمك البلاطة المناسب للسيطرة على الانحناء ( التحدب ) وحسب محددات الكود (ACI Code 9.5.2.1 ) .

    - For one-end continuous spans h min = L/24 = 405/24=16.875 cm

    إذا كانت الشريحة ممتدة من جانب واحد فسمك البلاطة يكون طول البحر ÷ 24

    لاحظوا الجزء الأيمن من الشريحة والتي طول بحرها 4 متر فهي ممتدة من جهة واحدة وهي جهة اليسار

    إذن سمك البلاطة في هذه المنطقة يكون 400 ÷ 24 = 16.8 سم
    - For both-end continuous spans h min = L/28= 210/28=7.5 cm

    نأتي للجزء من البلاطة التي بحرها 1.5 متر فهي ممتدة من اليمين ومن اليسار وبالتالي فسمكها يكون 150 ÷ 28 = ...........

    - For one-end continuous spans h min = L/24= 355/24=14.79 cm

    الجزء الأخير من الشريحة وهو على اليسار فهو ممتد من جهة واحدة الى اليمين وبالتالي نستخدم القانون الاول

    نختار بلاطة بسمك = 18 سم

    نختار سمك الغطاء الخرساني المحيط بحديد التسليح وحسب محددات الكود (ACI Code 7.7.1 )

    سمك الغطاء الخرساني = 2 سم

    بعد معرفة سماكة البلاطة ( السقف ) نبدأ في حساب الأحمال الواقعة على المتر المربع من السقف والتي تسبب انحناء وتحدب له وتسبب قوى قص تقص السقف.
    وبالتالي يجب أولاً حساب الأحمال وهي وزن السقف ووزن الرمل فوق السقف ووزن البلاط فوق السقف ومونة التركيب ووزن اللياسة أسفل السقف

    ووزن الحوائط التي ستبنى فوق السقف وجميع هذه الأحمال نسميها أحمال ميتة أو أحمال ثابتة لأنها لا تتغيير مع الزمن .

    أما الأحمال الحية والغير ثابتة هي الأشخاص الذين سيعيشون ويتحركون على السقف والأثاث وهذه الاحمال متغيرة حسب طبيعة المبنى

    فالشقق السكنية للعائلات نعتبر الوزن الحي 200كجملكل متر مربع لكن المساجد 500 كجم والمدارس تختلف والمسارح تختلف وسقف لمصنع سيضع فيه ماكينات فيختلف.

    3. معرفة مقدار الاحمال الواقعة على المتر المربع من السقف

    وتشمل ( وزن الخرسانة + وزن اللياسة والرمل والبلاط + وزن الحمل الحي )

    Dead Load الأحمال الثابتة ( الميتة )

    1. Own weight of slab = h γc = 0.18*25=4.5 KN

    1- وزن السقف الخرساني الذاتي = حجم السقف × كثافة الخرسانة = (1×1×0.18) × 2.5 كيلونيوتن = 4.5 كيلونيوتن للمتر المربع

    2. Weight of slab covering materials :

    2- وزن تشطيبات السقف

    sand = 0.05*18=0.9 KN

    وزن الرمل أسفل البلاط = (1×1×0.05) × 18 = 0.9 كيلونيوتن للمتر المربع

    - cement mortar = 0.025*21=0.525 KN

    وزن المونة أسفل البلاط = ( 1×1×0.025 ( × 21 = 0.525 كيلونيوتن للمتر المربع

    - Tiling = 0.025*23=0.575

    وزن البلاط = ( 1×1×0.025 ) × 23 = 0.575 كيلونيوتن للمتر المربع

    - Layer of plaster =0.02*21=0.42KN

    وزن اللياسة لباطن السقف من الاسفل = (1×1×0.02 ) × 21 = 0.42 كيلونيوتن للمتر المربع


    Total Dead Load = 7 KN/m2

    إجمالي الوزن الميت = 7 كيلونيوتن للمتر المربع

    وسنضيف 2 كيلو نيوتن للمتر المربع وهو وزن الحوائط فيكون إجمالي الحمل الميت 7+2 = 9 كيلونيوتن

    Live Load = 2 KN/m2

    وزن الحمل الحي 2 كيلونيوتن للمتر المربع

    Factored Load Wu per unit length of the selected strip:

    هذه الأحمال هي الاحمال الحقيقية الواقعة على السقف والتي يجب أن نصمم السقف ليتحملها

    لكن من يضمن أن لا تزيد هذه الاحمال مستقبلاً بأن يضع أحد السكان أشياء ثقيلة

    وبالتالي فالكود طلب التصميم لأحمال أكثر من الحقيقة وهي بزيادة 20% من الحمل الميت و 60% من الحمل الحي

    Wu=1.2 DL + 1.6 LL

    إذن الحمل المؤمن = 1.2× 9 + 1.6 × 2 = 14 كيلونيوتن للمتر المربع

    Wu=1.2(7)+1.6(2)
    Wu=11.6 KN/m2



    أعتذر للأخوة القراء فلم استطع تحميل الصورة مع المشاركة ربما لكبر حجم المشاركة
    الصور المرفقة


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    عمار السالم ...

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    سنقوم في هذه المرحلة بحساب قوى القص وعزوم الانحناء المؤثرة على البلاطات ومن ثم نحسب مساحة حديد التسليح

    وقطر القضبان ومسافة التباعد بينها .

    1 . الشريحة رقم 1

    معادلة حساب العزم
    Mu = Wu * ln2 * Cof.

    سنستخدم المعاملات الخاصة بحساب العزوم وكما موضح في الكود الفقرة () وكما مبين في الرسم المرفق

    العزم الموجب//

    مقدار معامل العزم الموجب في وسط الفضاء للبلاطة الطرفية = 1/14

    مقدار معامل العزم الموجب في وسط الفضاء للبلاطة الوسطية = 1/16

    العزم السالب //

    مقدار معامل العزم السالب للوجه الداخلي للمسند الخارجي للبلاطة الطرفية = 1/24

    مقدار معامل العزم السالب للوجه الداخلي للمسند الداخلي للبلاطة الطرفية = 1/10

    مقدار معامل العزم السالب للوجه الداخلي لمسند البلاطة الوسطية = 1/11


    بعد حساب العزوم من المعادلة السابقة نقوم بحساب (Reinforcement Ratio ) من المعادلة التالية


    ρ= ( 0.85 fc'/fy) x [1- 1-(2.61x105xMu)/b d2 fc' ]


    نحسب العمق الفعال = سمك البلاطة – الغطاء الخرساني – قطر القضيب المستخدم/2 = 18-2-1.2/2 = 15.4 سم

    بعد حساب مقدار العزوم نصمم على اكبر عزم موجب واكبر عزم سالب

    نحسب مساحة حديد التسليح من المعادلة التالية :

    A= ρbd
    نحسب مساحة حديد التسليح الدنيا

    Amin.=0.0018 x b x h

    نقارن مساحة حديد التسليح بالمساحة الدنيا ونأخذ الأكبر لتكون هي مساحة حديد التسليح الرئيسي والذي يكون بالاتجاه

    القصير للبلاطة وتكون المساحة الدنيا هي مساحة حديد التسليح الثانوي والذي يكون بالاتجاه الطويل للبلاطة

    ثم على ضوء المساحة نختار قطر قضبان التسليح والمسافات بينها ويفضل في البلاطات استخدام قضبان ذات اقطار صغيرة اقل من 14 ملم بسبب السمك القليل للبلاطة وللسيطرة على التشققات التي تحدث في منطقة الشد حيث كلما استخدمنا اعداد اكثر من القضبان ذات الأقطار الصغيرة يمكننا ذلك من تقليل هذه التشققات وذلك افضل من استخدام اعداد اقل من القضبان باقطار كبيرة لنفس مساحة حديد التسليح

    معادلة حساب قوى القص

    Vu = Wu * ln * Cof.

    سنستخدم المعاملات الخاصة بحساب قوى القص وكما موضح في الكود الفقرة () وكما مبين في الرسم المرفق

    مقدار معامل قوة القص في الوجه الداخلي المسند الداخلي للبلاطة = 1.15/2

    مقدار معامل قوة القص في بقية المساند = 1/2

    بعد حساب قوى القص نختار اكبر قوة قص مؤثرة على البلاطة ونعمل مقارنة مع θ Vc لتجييك هل سمك البلاطة يقاوم

    القص المسلط عليها اذا لا نقوم بزيادة سمك البلاطة ونعيد الحسابات على اساس السمك الجديد

    Vu max. ≤ θ Vc

    3.06 ≤ 10.97 O.K

    الرسم المرفق يوضح تفاصيل توزيع حديد التسليح الرئيسي والثانوي للشريحة رقم 1

    وبنفس الطريقة نقوم بتصميم الشريحة رقم 2

    مع تحياتي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    عمار السالم ...
    المخطط المرفق

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ


    المهندس خالد ...

    الشرح بالعربي

    تصميم سقف بلدي

    بعد أن يقوم المهندس بأخذ شريحة بعرض 1 متر من السقف ومعرفة الحمل الموجود على المتر المربع منها يقوم بحساب عزم الانحناء ليصمم الحديد المقاوم له

    ويحسب عزم القص ثم يفحص هل سماكة السقف تقاومه أم لا ... وفي حالة عدم مقاومة سمك السقف فإن المهندس يقوم بزيادة سماكة السقف او وضع حديد ليقاوم

    القص ويساعد مع سماكة السقف.


    ** لحساب عزم الانحناء نطبق القانون ( الحمل × المسافة بين العمودين × المسافة بين العمودين ÷ معامل العزم الموجود في الكود والمرفق صورته في الاسفل.

    وبعد ايجاد العزم نطبق المعادلة لتحديد نسبة الحديد

    ρ= ( 0.85 fc'/fy) x [1- 1-(SQRT(2.61x105xMu)/b d2 fc'

    p' هي نسبة الحديد
    fc' هي قوة الخرسانة 300كجم/سم2
    fyهي قوة الحديد = 4200كجم/سم2
    Mu هو عزم الاحناء
    b هو عرض الشريحة وتساوي 100 سم
    d هو سمك السقف الفعال ويساوي سمك السقف الفعلي - الغطاء الخرساني السفلي - نصف قطر حديد التسليح المستخدم = 18 - 2 - 0.6 = 15.4 سم

    ومن تطبيق المعادلة نحصل على نسبة الحديد في مقطع السقف وهو عبارة عن 18 سم × 100 سم

    اذن كمية الحديد = نسبة الحديد التي حصلنا عليها × مقطع السقف الخرساني = 0.0018 × 18 × 100 = 3.24 سم2

    ومن جدول الحديد نبحث عن عدد الاسياخ وقطرها التي تكون مساحة مقاطعها 3.24 او اكثر

    فنجد أن 4 قضبان قطر 10مم مساحتها 3.16 سم2 وهي أقل من المساحة المطلوبة ( 3.24 ) فننتقل الى 5 قضبان فنجد مساحتها 3.95 سم2 وهي اكثر من المطلوب فنعتمدها.

    ما يهم المواطن وما نهدف إليه أن هذا هو تصميم سقف لمسكن مساحة الغرف فيه 4×4 متر وحديد التسليح كان حسب التصميم 5 قطر 10مم في المتر الطولي

    أي سيخ واحد كل 20 سم وبالتالي عندما نجد 7 اسياخ في المتر وانها قطر 12 مم وليس 10 مم نستطيع ان نحكم أن الحديد كثير للغاية وأن التصميم لم يكن علمياً

    بل وضع حسب العرف والعادة دون أن يكلف المهندس نفسه باجراء التصميم كما فعل م عمار.
    الصور المرفقة


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    عمار السالم ...

    اخوتي الافاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بعد ان قمنا بتصميم السقف كبلاطة مصمتة (solid slab) وعرفنا كم نحتاج من حديد تسليح

    لهذا الغرض نبدأ الان وعلى بركة الله تصميم النوع الثاني من السقوف وهو السقف المفرغ

    الهوردي (Rib Slab) وبعد الانتهاء من عملية التصميم سنعمل مقارنة بين كمية حديد التسليح

    والخرسانة في كلا النوعين لنعرف ايهما اكثر اقتصادية

    الخطو الاولى سنصمم البلاطة على اساس انها تعمل في اتجاه واحد ( one way ribbed slab)

    نفرض ابعاد البلوك المستخدم في السقف كالأتي cm(40x20x25) ووزن الواحدة 20 كغم

    بعد ذلك وقبل ان نبدأ بالتصميم نفرض اتجاه الاعصاب (ribs) هل نختارها في الاتجاه القصير للبلاطة

    ام في الاتجاه الطويل والاختيار يعود للمصمم نفسه حيث ان لكل وضعية نتائج مختلفة حيث سوف

    تتغير كمية حديد التسليح في الاعصاب وفي الكمرات الرئيسية تبعا للأتجاه وفي مثالنا هذا سنختار

    الاتجاه القصير .

    - نختار سمك البلاطة الكلي المناسب للسيطرة على الانحناء ( التحدب ) وحسب

    محددات الكود (ACI Code 9.5.2.1 )

    hmin = 400/18.5 = 21.62

    الشريحة ممتدة من جانب واحد فقط جهة اليسار

    hmin = 150/21= 7.14

    الشريحة ممتدة من الجانبين

    hmin = 370/18.5= 20

    الشريحة ممتدة من جانب واحد فقط جهة اليمين

    نختار سمك السقف الكلي = 22 سم

    ثم نطرح منه سمك البلوك 22-20 = 2 سم < 5 سم

    نفرض ان سمك البلاطة العليا فوق البلوك (topping slap)= 5 سم وهذا حسب اشتراط الكود حيث

    يجب ان لا يقل السمك عن 5 سم

    بعد ذلك نفرض عرض العصب (web) = 10 سم وحسب اشتراطات الكود

    - نبدا الان بتصميم البلاطة العليا والتي سمكها 5 سم وكالأتي :

    مساحة حديد التسليح الثانوي

    Area of shrinkage reinforcement = 0.0018x100x5=0.9cm2/m

    Use 4Q6mm/m

    نحسب مقدار الاحمال المسلطة على الاعصاب (load per ribs)

    1. الحمل الميت ويشمل الوزن الذاتي + وزن الانهاءات + وزن القواطع والجدران فوقها

    Total volume = 0.5x0.25x0.25=0.03125 m3

    تمثل هذه القيم حساب حجم جزء من البلاطة بعرض 50 سم ( يمثل عرض البلوكة 40 سم + 5

    سم + 5 سم وهذه تمثل المسافة بين حافة البلوكة ومنتصف عرض العصب (web) من كل جانب

    والذي فرضنا عرضه 10 سم ) مضروبا بطول البلوكة = 25 سم ومضروبا في السمك الكلي للبلاطة

    = 5 + 20 سم سمك البلوكة

    نحسب حجم البلوكة فقط

    Volume of one hollow block = 0.4x0.25x0.2=0.02 m3

    نحسب حجم الكونكريت الصافي بطرح الحجم الكلي – حجم البلوكة

    Net concrete volume = 0.03125-0.02= 0.01125 m3

    نحسب وزن الكونكريت بضرب الحجم في الكثافة للكونكريت

    Weight of concrete = 0.01125x2.5=0.028125 ton

    نقسم الوزن الكلي للكونكريت على المساحة فنحصل على الوزن للمتر المربع

    Weight of concrete / m2 = 0.02815/0.5x0.25=0.2252 ton/m2

    وبنفس الطريقة نحسب وزن البلوكة للمتر المربع

    Weight of hollow block /m2 = 20/0.5x0.25x1000 = 0.16 ton/m2

    نحسب وزن االلياسة لبطن السقف للمتر المربع بضرب الحجم في الكثافة

    Weight of plastering coat/m2 = 0.02x1x1x2.1=0.042 ton/m2

    نفرض وزن انهاء السقف من الاعلى (رمل+مونة سمنت+بلاطات خرسانية)=150كغم/م2

    نضيف 200 كغم/م2 وزن الحوائط فوق السقف فيكون اجمالي الحمل الميت المسلط على السقف

    Total dead load = 0.2252+ 0.16 + 0.042 + 0.2 + 0.2 = 0.83 ton/m2= 8.3 kn/m2

    وزن الحمل الحي في البنايات السكنية = 200 كغم/م2

    الان يمكننا الحصول على قيمة الحمل الكلي المعامل المسلط على الاعصاب كالتالي:

    Wu= 1.2 (8.3)+1.6 (2) = 13.2 kn/m2

    For a strip 1 m wide wu = 13.2 kn/m

    Wu / rib = 13.2( 50 / 100 ) = 6.6 kn/m

    نحسب قوى القص وعزوم الانحناء حسب اللود المسلط على الاعصاب

    اما برسم منحنيات قوى القص وعزوم الانحناء سواء بالبرامج الخاصة بذلك او حسابها يدويا .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    المهندس خالد ...

    المهندس عمار الفاضل

    من المعادلات التي ذكرتها كان سمك السقف الذي يقاوم التحدب هو 21.62 سم
    فلماذا استخدمت بلوك سمك 20سم ؟
    لماذا لم تستخدم بلوك سمك 17 سم المتوفر في الاسواق ثم تضيف عليه سمك
    5سم خرسانة او 6 سم فيكون السمك الاجمالي للسقف 22 سم أو 23 سم؟

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    عمار السالم ...

    استاذي العزيز ... عذرا لهذا الخطأ
    لكني اود ان ابين انني لأول مرة اصمم سقف هوردي لأن هذا النوع من السقوف غير مستخدم
    عندنا في العراق ولم ندرسه حتى في الجامعة ولم يتطرق اليه احد ولكني احببت ان اكمل
    الموضوع الذي بداناه قبل فترة فرجعت الى الكتب الهندسية وحاولت ان اصمم بهذه الطريقة .
    ملاحظاتك جيدة جدا وهي في محلها واتمنى ان تتابع عملي وتصحح ما اخطئ فيه لكي يكتمل
    العمل بالصورة المثلى وتعم الفائدة للجميع

    ________!!!________

    كذلك او ان ابين انه عندنا في العراق يوجد نوع واحد من البلوك بابعاد 40 * 20 * 20 ولا اعلم بوجود بلوك بسمك 17 سم فانا اسف مرة اخرى

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    المهندس خالد ...

    اخي م عمار
    البلوك المستخدم في الاسقف كالتالي

    بلوك سمك 10 سم + 5سم خرسانة للسقف 15 سم

    بلوك سمك 14 سم + 6 سم خرسانة للسقف 20 سم

    بلوك سمك 17 سم + 8 سم خرسانة للسقف 25 سم

    بلوك سمك 20 سم + 10 سم خرسانة للسقف 30 سم

    تحيتي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــ

    المهندس خالد ...

    اخي م عمار

    البلوك المستخدم في الاسقف كالتالي

    بلوك سمك 10 سم + 5سم خرسانة للسقف 15 سم

    بلوك سمك 14 سم + 6 سم خرسانة للسقف 20 سم

    بلوك سمك 17 سم + 8 سم خرسانة للسقف 25 سم

    بلوك سمك 20 سم + 10 سم خرسانة للسقف 30 سم

    ـــــــــــــــــ
    يتبع أنشاء الله
    ـــــــــــــــــــــــــــــ


    فصل من لا يشكر الناس لا يشكر الله
    بلفظ آخر { إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس }

    إلـهي :{ يظنُ الناس بي خيراً وإني ... لشرُ الناسِ إن لم تعفو عني }

    http://im17.gulfup.com/2012-06-04/1338792800691.gif

  5. #145
    المدير التنفيذي للمنتدى الصورة الرمزية مهندس خالد أبومور

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    بارك الله فيك ابوعزوز على ما قدمته من جهد في ضبط الموضوع في مشاركة واحدة حتى لا تتشتت أفكار العضو

    ولا تنسى أني في آخر الموضوع وبعد توقف المهندس عمار أوردت للقراء التصميم كاملاً من القواعد حتى السقف

    اريد اخي ابوعزوز أن أضيف نقطة مهمة كانت قد سقطت مني سهواً حين كتابة المشاركة التالية

    سؤال اخر وهو (( هل هناك فرضيات يعتمد عليها المهندس الانشائي المصمم قبل ان يبدأ التصميم ؟ وهل هي متغيرة ؟ )) .
    الجواب / كل مهندس يريد التصميم يفترض بعض الفرضيات مثل نوع الكود الانشائي الذي سيستخدمه في التصميم , قوة اجهاد الحديد , قوة اجهاد الخرسانة لكل عنصر من عناصر الانشاء , قوة تحمل التربة
    وهي أن على المصمم الناجح والدقيق أن يتفهم اسلوب الإنشاء وجودة التنفيذ للمشروع الذي سيصممه

    لأنه في حالة تأكد المصمم أن التنفيذ والعمالة هي بسيطة وليست على درجة عالية من الدقة فعليه أن يزيد من قيمة معامل الامان

    وإذا تأكد أن الخرسانة سيتم خلطها بالطريقة اليدوية فليفترض قوتها 200 بدل 250 كجم/سم2 بمعنى أن يعطي المواد قوة أقل من قوتها الحقيقية.


    تحيتي
    زكــاة العلم .... تعليمــــه
    00970599430610

    eng.khalidmor@windowslive.com

    وما من كاتبٍ إلا سَيُفنى * * * ويُبقِي الدَهرُ ما كَتبَت يداه
    فلا تكتُب بكفكَ غير شيءٍ * * * يَسُرَكَ في القيامةِ أن تراه
    ِ

  6. #146
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    6

    افتراضي

    السلام عليكم
    انا مبتدئ واود ان اعرف مايلي
    1- كيفية توزيع الاعمدة فيما اذا كانت مستطيلة (اي في جهة يكون المحور الطولي ) وفيما اذا كانت دائرية
    2- كيف تم تحليل البناية (اي من جهة النظر الى البناية ) من جهة الطول او العرض اي اين يتم اخذ المقطع
    3- في حالة وجود (cantilever ) للسقف فهل يجب وضع عمود في احد الاركان (وما هو المحدد في طول هذا (cantiliver) وهل يمكن مثلا جعله (2)م او (3)م ام يتم وضع جسر او عمود تحته

    وماهو المحدد في وضع الجسور للبناية (الرئيسية والثانوية)

    وعذرا للاطالة وشكرا

  7. #147
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    2

    افتراضي

    السلام عليكم
    اريد ان اعرف كيفية توزيع الأحمال على المبنى وما هى طريقة توزيع الاحمال وكيف تحسب عملية الاحمال على المبنى ومشكور جداً لحضراتكم

  8. #148
    المدير التنفيذي للمنتدى الصورة الرمزية مهندس خالد أبومور

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    الاخوة الافاضل

    تسألون وكأنكم تقولون أن الصفحات السابقة لم تناقش كيف نوزع الاعمدة أو أنها لم تتطرق لحساب الاحمال .................

    ارجو مراجعة الموضوع من اوله وقراءة كل المشاركات وبعدها سنجيبكم على اي استفسار لم يرد في الموضوع

    تحيتي
    زكــاة العلم .... تعليمــــه
    00970599430610

    eng.khalidmor@windowslive.com

    وما من كاتبٍ إلا سَيُفنى * * * ويُبقِي الدَهرُ ما كَتبَت يداه
    فلا تكتُب بكفكَ غير شيءٍ * * * يَسُرَكَ في القيامةِ أن تراه
    ِ

  9. #149
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    6

    افتراضي

    شكرا للمهندسين الافاضل
    ولكن ارجوا من الاستاذ خالد الاجابة عن سؤال يوسف 5 في المشاركة 106 لانه سؤال مهم كما ارجوا توضيح سبب الاختلاف في التحليل الانشائي بين المهندس الصغير الذي استعمل برنامج ستاد برو
    والمهندس عمار الذي استعمل المعاملات وايهما الاصح في التحليل حيث تعطي كل واحدة نتائج مختلفة ...
    ولماذا تم استعمال السقف الهوردي في التصميم (المرفق من قبل الاستاذ خالد) لاننا نود ان يكون التصميم السقف البلدي وليس الهوردي الغير مستخدم في بلادنا..
    وسؤالي الاخر هو متى سيتم رفع الاعمدة وهل ستبقى توزيعاتها كما هي ولماذ تم استعمال تصميم عمود واحد (c4) وتركت البقية. كما لاحظت ان التصميم بالملفات المرفوعة من قبل المهندس خالد (مشاركة 126)هي لطول 520 سم كما في ايجاد سمك السقف (hmin)وليس 400 سم او 150سم كما موضح بالرسم للدار فهل ان التصميم لدار غيرها .
    وهناك سؤال هو كيف يتم توزيع الحمل من السقف على الجسور او الاعمدة وكم نسبة كل جسر كما ارجو ا ان توضح اماكن الجسور بمخطط منفصل

    عذرا للاطالة ولكن جلوسي على النت قليل جدا ويتم تجميع الاسئلة في مشاركة واحدة

  10. #150
    المدير التنفيذي للمنتدى الصورة الرمزية مهندس خالد أبومور

    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,572

    افتراضي

    الاخ تفاحة الفاضل

    الموضوع لم يتم نسيانه أو حتى تناسيه وإنما استفساراتك مجاب عليها داخل مشاركات الموضوع

    فالاجابة على استفسار الاخ يوسف تم شرحة في البداية حيث قلنا ان الباكية يتم تحديده بالكمرات المحيطة به وبالتالي عندما فرضنا الجسور الرئيسية لم نفرضها على حدود كل غرفة من الاربع اطراف

    وإلا سيكون تصرف البلاطة كما تفضلت هو تصرف باتجاهين

    أما بخصوص المعاملات المتعارف عليها في الكود والتحليل من خلال برامج التحليل فبالتأكيد ستجد فروق في قيم الاجهادات

    ما ينتج عن البرامج هو أدق فيما لو كنت متأكد من مدخلات وثوابت البرنامج من حيث اجهاد الخرسانة المستخدمة واجهاد الحديد المستخدم ومعرفة الكود الذي على اساسه تمت البرمجة

    لكن المعاملات التي استخدمها م عمار أخذ في الحسبان حينما تم اعتمادها أمور كثيرة منها سوء المصنعية وضعف محتمل في المواد وهي في النهاية جاءت بناء على تجارب واختبارات وتعتبر Imperical method

    واستفسارك لماذا تم استخدام سقف الهوردي فالاجابة موجودة وكان حولها نقاش مفيد

    واستفسارك عن تصميم العمود C4 فهو نموذج لمعرفة كيفية تصميم الاعمدة ولا يجوز ان نصمم جميع الاعمدة هنا

    ثم انك تسأل عن الاعمدة ومكانها في الطوابق المتكررة فلا يجوز تغيير مكانها إلا في الضروريات وتكون قبل التنفيذ وتدخل في التصميم

    أما تصميمنا للسقف وبشريحة طول عصبها 520سم فإننا حين تصميم سماكة السقف فإننا نأخذ أطول عصب ويتم تعميمه على الجميع لانه العصب الحرج

    تحيتي
    زكــاة العلم .... تعليمــــه
    00970599430610

    eng.khalidmor@windowslive.com

    وما من كاتبٍ إلا سَيُفنى * * * ويُبقِي الدَهرُ ما كَتبَت يداه
    فلا تكتُب بكفكَ غير شيءٍ * * * يَسُرَكَ في القيامةِ أن تراه
    ِ

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •