    مع كل الاحترام والتقدير للمشرفين العامين
    أرغب في استفتاء الأخوة الأعضاء في تقديم موضوع تصميم الاسقف حسب الكود الامريكي الحديث 2005 للاسقف المصمتة - السقف العربي والسقف الهوردي لأن كثير يسألون متى نستخدم السقف العادي ومتى نستخدم السقف الهوردي وايهما أكثر تكلفة.
    والموضوع طريقة التصميم وجميع مصطلحاتها بالانجليزي ورموزها بالانجليزي ولا يمكنني كتابتها بالعربي فهل نكتب الموضوع أو يوجد أحد يعارض كتابة مواضيع بالانجليزية
    م خالد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2,574

    افتراضي

    استاذنا م.خالد
    مثل هذا الموضوع غاية في الاهمية ونستفيد منه كمشرفين قبل الاعضاء
    وسوف يكون له الاثر الكبير في تغير بعض المفاهيم.....
    "" إذا كنتَ ذا رأىٍ فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا ""

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,500

    افتراضي

    Two way slabs Types

    When the ratio (L/S ) is less than 2.0, it is called two - way slab
    Flat Plates
    A flat plate floor is a two-way slab with no supporting beams, only columns.
    Flat Plate suitable span 7.5 m with LL= 500 kg/m2
    Advantages is Low cost formwork and Exposed flat ceilings Fast
    Disadvantages is Low shear capacity and Low Stiffness (notable deflection)
    See picture 1



    Flat Slabs
    A two-way slab with column capitals or drop panels, or both.
    Flat Slab Max. suitable span 10m with LL= 700kg\m2
    Advantages is Low cost formwork and Exposed flat ceilings Fast
    Disadvantages is Need more formwork for capital and panels
    See picture 2



    Edge supported solid Slabs
    The system can be used economically for spans up to 7.0 meters.
    See picture 3



    Waffle Slab
    The waffle slab is capable of providing the largest spans of the conventional concrete floor systems,
    and can be economically used for spans up to 14.0 meters.
    The ribs are formed with fiberglass or metal dome forms. The ribs are usually 0.60 to
    0.90 meter on center. Shear is transferred to the columns by using beams or shear heads.
    Advantages is Carries heavy loads and Attractive exposed ceilings Fast
    Disadvantages is Formwork with panels is expensive
    See picture 4



    Edge supported Ribbed Slabs
    This system can be economically used for spans up to 7.0 meters. It is similar to the waffle slab, but the voids between ribs are filled with hollow blocks
    See picture 5



    Minimum Slab Thickness of Two-way Edge-supported Slabs

    The following values give some indication for the minimum thickness of two way slab
    (solid or ribbed slab)as Syrian Code 2003
    Without exterior drop panels: Slab thickness = 0.5 (L.L +L.S) /24
    Without interior drop panels: Slab thickness = 0.5 (L.L +L.S) /27
    With exterior drop panels: Slab thickness = 0.5 (L.L +L.S) /27
    With interior drop panels: Slab thickness = 0.5 (L.L +L.S) /30
    [/L]
    التعديل الأخير تم بواسطة مهندس خالد أبومور ; 16-05-09 الساعة 10:49 AM سبب آخر: تحميل الصور مرة ثانية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,500

    افتراضي

    Minimum Slab Thickness for two-way construction (ACI code)
    The ACI Code 9.5.3 specifies a minimum slab thickness to control deflection.
    There are three empirical limitations for calculating the slab thickness (h),
    which are based on experimental research. If these limitations are not met, it will be necessary to compute deflection.





    [/URL]
    التعديل الأخير تم بواسطة مهندس خالد أبومور ; 16-05-09 الساعة 10:59 AM سبب آخر: تحميل الصور مرة ثانية

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    53

    افتراضي مرحبا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    م خالد الصوره ماطلعة عندي اريد اشوف الصوره اول شي وعقب باقراء الموضوع

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    183

    افتراضي

    عمل متعوب عليه مهندس خالد ,, الله يوفقك

    عشان تتضح الصورة عندي اسئلة

    When the ratio (L/S ) is less than 2.0, it is called two - way slab
    ماذا يمثل الرمزان L و S ?

    هل هما قوى ام اطوال ؟؟ ارجو التوضيح


    Flat Plate suitable span 7.5 m with LL= 500 kg/m2

    نفس السؤال السابق عن LL ؟؟


    تحياتي لك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,500

    افتراضي

    شكراً لك على سؤالك وأعتذر منك ومن المنتدى لسقوط تعريفها مني سهواً
    L هو طول السقف من العمود الى العمود
    S هو عرض السقف من العمود الى العمود من الجهة المتعامدة
    مثال : غرفتين متجاورتين مقاسهما 5متر × 4 متر
    أمامهم صالة بطول 10متر بطول الغرفتين وعرض 4 متر كما هو موضح بالرسم المرفق
    البلاطة رقم 1 L/S 5/4 = 1.25 أقل من 2 نستخدم تسليح باتجاهين
    ومثلها بلاطة رقم 2
    بلاطة رقم 3 L/S = 10/4 = 2.5 أكبر من 2 نستخدم اتجاه واحد هو القصير

    سؤالك الثاني عن L.L المقصود هو Live Load الحمل الحي ويحدده نوع استخدام السقف هل سكن أو مسرح أو مستشفى أو مسجد وهو وزن الأشخاص والأثاث لكل متر مربع



    سأواصل التحدث عن التصميم الانشائي برفع أمثلة تصميمية بالصور والأرقام
    م خالد
    التعديل الأخير تم بواسطة مهندس خالد أبومور ; 16-05-09 الساعة 11:22 AM سبب آخر: تحميل الصورة مرة ثانية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    183

    افتراضي

    جهد مقدر اخي م. خالد ,

    بنتظار المزيد منك


    تحياتي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    فلسطين-قطاع غزة-رفــح
    المشاركات
    7,500

    افتراضي

    أولاً : تصميم سقف مصمت ( عادي )

    Design Sec. A-A & B-B in the two-way solid slab, The covering materials weigh is 2kN/m2,
    The live load is 3kN/m2.
    Also, All beams are 25 cm wide.



    Factored Load per meter sequare = 1.2D.L + 1.6L.L
    D.L Dead Load = Own Weight + Covering
    L.L Live Load



    المعاملات 0.87 و 0.76 في حساب r هي حسب الكود المصري وتعتمد على أن الشريحة بسيطة أو ممتدة من جهة أو ممتدة من جهتين



    مخطط رسم العزوم والقص B.M.D ..... & S.F.D للشريحتين



    تصميم حديد تسليح السقف في الاتجاهين



    مخطط تفصيلي يوضح أماكن الحديد في السقف وتوزيعه




    الحمد لله تم الانتهاء من رفع الصور مرة اخرى ونأمل عدم إضاعتهم للجهد الكبير الذي بذل لاعادة الرفع
    ملاحظة : من التصميم الذي امامك نلاحظ أن الحديد 1 قطر 10 ملم كل 25 سم فكيف نرى في بعض المخططات كميات حديد يشتكي منها صاحب المسكن؟؟؟؟؟؟؟
    التعديل الأخير تم بواسطة مهندس خالد أبومور ; 16-05-09 الساعة 11:44 AM سبب آخر: تحميل الصور مرة ثانية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2,574

    افتراضي

    مهندس خالد نواجهة مشكلة في تحميل الصور وجاري الاعداد
    لتركيب افضل مركز تحميل صور ان شاء الله لان مراكز التحميل
    غالبا يرافقها بعض الفيروسات
    ارجوا استخدام هذا الموقع للتحميل

    www.homekw.net
    التعديل الأخير تم بواسطة م.بدر الذايدي ; 14-07-09 الساعة 03:41 AM
    "" إذا كنتَ ذا رأىٍ فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا ""

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •