مرحبا زائرنا الكريم ندعوك للتسجيل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. #1
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7

    افتراضي ميل الأعمدة الخرسانية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    المهندسون المحترمون تحية و بعد
    أنا أقوم ببناء طابق أرضي يحوي 18 عمود بطول 3 م للعمود مقاس 20 سم في 40 سم و يحوي العمود 6 قضبان حديد 12 ملم مبنية فوق رقاب مع فرشات على الصخر على عمق 1.5 م تقريبا هناك عمودين في الوسط يميل كل منهما 3.5 سم حرفاً ولم أصب البلاطة بعد هل أقوم بهدم هذين العمودين أم ماذا أفعل أرجو نصيحتكم مشكورين

  2. #2
    مشرف الصورة الرمزية مدحت الفطاطرى

    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    314

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الميل الذى ذكرته تجاوز بكثير الميول التى يمكن التغاضي عنها فى الاعمدة (3 مم - حد اقصى يمكن السماح به لهذا الارتفاع ) ، ولان هذا الميل ينشأ عنه مشاكل عديدة منها زيادة اجهاد العمود لتولد قوى اضافية عليه - غير مأخوذة فى الاعتبار - وكذلك مشاكل فى التشطيبات المعمارية ، وفى هذه الحالة فان افضل الحلول (انشائيا واقتصاديا) هو تكسير الاعمدة المعيبة واعاده صبها وفقا للاصول الهندسية ، وليتحمل المنفذ خطأه فالميل لا يحدث الا نتيجة لتقصير من المنفذون سواء النجار المسلح او المراقب او المقاول وعلى رأسهم - ان وجد مهندس التنفيذ...
    وفقكم الله وسدد خطاكم

  3. #3
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7

    افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أشكرك جزيل الشكر يا أخي مدحت لقد أخبرني بعض الذين يعملون في البناء أنه يسمح بالميل سيفاً ( حرفاً ) حتى 1 % أي 1 سم لكل 1 م و أنه يسمح بالميل بطناً حتى 1 ملم لكل 1 م و أنا أود أن أعيد الذكر بأن الأعمدة لدي تميل حرفاً ( إلى الجانب ) و ليس بطناً أرجو منك أن توضح لي ذلك لمزيد من التأكد و جزاك الله خيراً علماً أن ما يهمني في الأمر هو قوة تحمل العمود و ليس مشاكل التشطيبات هل يمكن بناء طابق اخر مع وجود هذه الأعمدة دون خطر كبير ؟ أتمنى الإسراع في الرد للضرورة أدامكم الله و حفظكم

  4. #4
    مشرف الصورة الرمزية مدحت الفطاطرى

    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    314

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخى الفاضل
    الميل المسموح بع فى اى جانب ولاى راسم رأسي منه من الاعمدة هو كما ذكرته لسيادتكم 5 مم مع ارتفاع 6 متر كحد اقصى (مواصفات قياسية مصرية 203/2001 بند 9-8-3-2-أ)
    ولمزيد من التوضيح او بلغة اخرى االازاحة الافقية لديك = 3.5 سم كما ذكرتم
    وهى تمثل ميل فى حدود 1.2%
    كما ان هذه الازاحة تضيف لامركزية (ناتجة من هذا الوضع فقط) فى تحميل العمود تصل الى 4.4% فى اتجاه طول العمود وهذه من شأنها ان تزيد كثيرا من اجهاد العمود مما قد يحتاج لاعادة النظر فى حساباته التصميمية (خاصة وانى اعتقد ان الارتفاع الحر للعمود بالدور الارضي قد يزيد قليلا عن ثلاثة امتار)
    معبرا عن نفسي ومتمسكا بمفردات الكود خاصة فى عناصر انشائية حرجة مثل الاعمدة:
    اوصيك اخى بتكسير الاعمدة واعادة صبها.
    بارك الله فى مشروعك - وشكرا

  5. #5
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    7

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي مدحت و أطال في عمرك مشكور

  6. #6
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    28

    افتراضي مبل الأعمدة

    كم أرتفاع المبنى وأين موقع الاعمدة من المبنى وهل هناك حوائط حول الأعمدة المائلة ؟؟؟؟؟

  7. #7

    افتراضي

    ولو اضفنا خرسانه مع اضافه سيخين حديد بحيث يكون العمود50 سم يعني نزيد عرض العمود من اعلى 7.5 سم الى ان يتساوى عرض العمود من اعلى ومن اسفل بحيث يكسر العمود ويشبك مع الاضافه الجديده مجرد فكره

  8. #8
    مشرف الصورة الرمزية مدحت الفطاطرى

    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة - مصر
    المشاركات
    314

    افتراضي

    الاخ الفاضل خالد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماذكرته هو حل مطروح وهو زيادة القطاع بغرض تأكيد تماثل العمود او/و رأسيته - وان كان ليس بهذه البساطة التى تفضلتم وذكرتموها ، فيجب التأكد من ربط الاضافة الخرسانية الجديدة جيدا بالخرسانة الاصليه (كانات وخرسانة) حتى لايتولد شرخ على طول حد الاتصال ، وكذلك ضمان ان تعمل الخرسانتين معاً فى نقل وتحمل الاحمال الواقعة علي مجمل القطاع ، وتوكيد تسامت الحمل مع المركز الهندسي للعمود فى الادوار السفلية اذا كان العمود الذى سنجرى له الاضافة بدور علوى ، ....الخ

  9. #9
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    افتراضي

    اخى الفاضل اذا كنت ستقوم ببناء طابقين ارضى واول فقط فلاداعى للخوف من هذه النسبه اما اذا كنت ستقوم ببناء اعلى من هذا فقم بتكسر الجزء المائل واعاده صبه مره اخرى
    والله الموفق

  10. #10
    عضو جديد

    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    5

    افتراضي

    يا اخوان الموضوع له شهر ونصف
    اكيد ان الاخ السائل اكمل صب السقف
    وانا شخصيا اتمنى انه قام بتكسير العمودين وتحميل الحطأ على المتسبب

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •